[ANNONS] 
             START     ENERGINYHETER     TIPS & IDÉER     REPORTAGE     FORUM     FOTOGALLERI     ANNONSERA  OM ENERGIPORTALEN   
Utställningar
HITTA OLIKA VARUMÄRKEN
 Avfuktare
 Braskaminer - Kakelugnar
 Energileverantörer
 Golvvärme
 Handdukstorkar
 Kassetter - Insatser
 Pannor - Brännare
 -Vedpannor - Vedeldning
 Pellets
 Radiatorer
 Skorsten
 Solenergi
 Ventilation - Kyla
 Värmepumpsystem
 -Bergvärmepump
 -Frånluftvärmepumpar
 -Luft-luftvärmepump
 -Luft-vattenvärmepump

 Hitta hantverkare

INSPIRATION
 Fotogalleri
 Energinyheter
 Tips & idéer
 Reportage
 Energiguiden

INFORMATION
 Forum
 Tillverkarregister
 Press
 Annonsera
 Om Energiportalen
 Kontakta oss
 Hitta på sidan
 Tipsa en vän
Tipsa en vän om Energiportalen!
Fyll i formuläret nedan om du vill tipsa någon du känner om Energiportalen.
Din väns namn:

Din väns e-post:

Mitt namn:

Min e-post:

 Gör till startsida
 Gör till favorit
 Sitemap
 Nyhetsbrev
 Startsidan

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av nyheter, tips, artiklar och inspiration.

>Se tidigare nyhetsbrev  
Fyll i din e-postadress
 
ANDRA PORTALER







 


  Köksforum   Badrumsforum   Villaforum   Energiforum   Byggforum   Trädgård   Golvforum   Båtforum  
Tråden 'Problem med Nibe Fighter 301' innehåller 3 inlägg.  
  Energiforum >>  Problem med Nibe Fighter 301 >>    
 Ämne: Problem med Nibe Fighter 301
 Skrivet av: Fryser 2010-01-03 12:58:28
Hejsan!
Vi har en Nibe 301 som slår ifrån både elpatron och kompressor ca en gång per timma,det tar därefter ungefär 15 minuter tills den slår på igen då har panntemperaturen gått ner från 60 till ca47 grader.Efter att den har gått igång igen fungerar den som jag tror att den ska drygt en halvtimma,kompressorn går hela tiden och elpatronen går på till och från och håller temperaturen mellan 55 till 60 grader,det är ca 10-15 minusgrader ute.Det verkar som att nånting blir överbelastat men jag får inga larm i sifferfönstret.
Det blir inte varmare än 18-19 grader inne.
 
 Ämne: Svar på Problem med Nibe Fighter 301
 Skrivet av: oa 2010-01-07 11:33:53
Det jag tror händer är att värmepumpen har en högre beräknad framledning än 60 C. I så fall är det troligt att det är reservlägestermostaten som löser ut och då bryts strömmen till styrningen. När sedan temperaturen sjunkit så kopplar termostaten in igen. Då startar maskinen återigen upp för att sean upprepa detta. Den enda lösningen i så fall är att sänka värmebehovet via kurva eller parallell något så att beräknad framledning inte överstiger 60 C.
 
 Ämne: Svar på Problem med Nibe Fighter 301
 Skrivet av: Frusen 2010-01-11 14:31:08
Tack oa för tipset om att justera ner inställningarna av pannan,det fungerade.Jag hade satt kurvlutningen på 12 och parallellförflyttningen på 2
för att få upp rumstemperaturen till 20 grader men när det blev kallare ute så slog pannan ifrån.Jag sänkte till 11 och 1 så går kompressorn hela tiden som den ska. Men nu är det lite för kallt inne.Hur ska man ställa in värdena för att få upp temperaturen utan att problemet uppstår? Huset är 109 kvadrat enplans byggt 92 så pannan ska väl räcka till?