Ämne: Problem med Nibe Fighter 301
Skrivet av: Fryser 2010-01-03 12:58:28
|
Hejsan! Vi har en Nibe 301 som slår ifrån både elpatron och kompressor ca en gång per timma,det tar därefter ungefär 15 minuter tills den slår på igen då har panntemperaturen gått ner från 60 till ca47 grader.Efter att den har gått igång igen fungerar den som jag tror att den ska drygt en halvtimma,kompressorn går hela tiden och elpatronen går på till och från och håller temperaturen mellan 55 till 60 grader,det är ca 10-15 minusgrader ute.Det verkar som att nånting blir överbelastat men jag får inga larm i sifferfönstret. Det blir inte varmare än 18-19 grader inne.
|
Ämne: Svar på Problem med Nibe Fighter 301
Skrivet av: oa 2010-01-07 11:33:53
|
Det jag tror händer är att värmepumpen har en högre beräknad framledning än 60 C. I så fall är det troligt att det är reservlägestermostaten som löser ut och då bryts strömmen till styrningen. När sedan temperaturen sjunkit så kopplar termostaten in igen. Då startar maskinen återigen upp för att sean upprepa detta. Den enda lösningen i så fall är att sänka värmebehovet via kurva eller parallell något så att beräknad framledning inte överstiger 60 C.
|
Ämne: Svar på Problem med Nibe Fighter 301
Skrivet av: Frusen 2010-01-11 14:31:08
|
Tack oa för tipset om att justera ner inställningarna av pannan,det fungerade.Jag hade satt kurvlutningen på 12 och parallellförflyttningen på 2 för att få upp rumstemperaturen till 20 grader men när det blev kallare ute så slog pannan ifrån.Jag sänkte till 11 och 1 så går kompressorn hela tiden som den ska. Men nu är det lite för kallt inne.Hur ska man ställa in värdena för att få upp temperaturen utan att problemet uppstår? Huset är 109 kvadrat enplans byggt 92 så pannan ska väl räcka till?
|
|